江小玲 2012-10-12 11:26:09 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 630查看 2回答
安装套价问题
走电到位(全部):PVC线管,管内穿线2.5mm2,松本B6面本,单位:40台 应该套哪些定额子目?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳PVC线管套明敷时:C2-11-125~131子目,暗敷时:C2-11-132~138子目,量按图计取。 管内穿线2.5mm2套:C2-11-203子目,量按图计取。 松本B6面本[开关]套:单联单控C2-12-374子目,双联双控C2-12-380子目,量按40个取。
2012-10-13 17:09:10
-
PVC线管,管内穿线2.5mm2,套电气设备安装配管配线里相应子目,松本B6面板,要看是插座还是开关,还得区分几联和几孔的套开关、插座、按钮里相应子目。
2012-10-12 12:47:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看