dream_ 2012-10-12 14:46:13 | 广东省 土建 | 7136查看 2回答
请问基坑周边的临时性排水沟是已经包括在措施项目费中,还是要另外算价?
设计图纸上有排水沟,招标清单中没有排水沟这项内容。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基坑上口周边临时排水沟属于雨季施工费,不再另外计价; 基坑抽水机降水,坑底周边临时排水沟应该应该另外计价; 工程设计图纸有排水沟应该是地下室内排水沟属于工程实体项目。
2012-10-12 17:10:08
-
基坑周边的临时性排水沟是排地表水,地表水属于其他总价措施费中的风雨季施工增加费,所以不另外计取
2025-04-18 16:24:41