zhujj 2012-10-19 22:53:29 | 河北省 其他专业 | 2354查看 1回答
暗柱纵筋采用搭接方式连接,箍筋加密区问题。。
暗柱纵筋采用搭接方式连接,101图集上只是明确错开搭接,那错开的这一部分也就是0.3LLE长度范围内需要箍筋加密吗?从哪里可以找到依据呢?请高手指点。。。 请朋友们看清我问的问题再回答,也请朋友们告知的详细点,见规范或者查图集,请明示哪本规范或者图集。。。先谢谢了。。。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱纵筋采用搭接方式连接,101图集上只是明确错开搭接,那错开的这一部分也就是0.3LLE长度范围内需要箍筋加密吗?从哪里可以找到依据呢?暗柱纵筋采用绑扎搭接方式连接,搭接段就需要箍筋加密,见11G101-1第54页。焊接搭接或机械连接搭接就不需要箍筋加密;
2012-10-20 04:26:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看