zh****@163.com 2012-10-20 20:16:17 | 河北省 其他专业 | 1567查看 3回答
电气立管问题,急求
请问一下,在计算电气预算工程量时,开关和插座处,应该配备几根立管啊,是单极开关两根电线,双极开关三根电线吗?可是应该配备几根立管呢?有什么处置原则吗?我是手算的,急求,请高帮帮忙解决一下
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看来楼上的都没有用安装算量软件啊,我是专业做安装的。这个问题是这样的,一般在末端的插座是一根立管,中间的插座有几个分支就有几根立管。开关是单根立管。单联开关是两根电线,一根火线一根控制线。双联开关是三根电线,一根火线,两根控制线。三联开关是四根电线,一根火线,三根控制线等。穿线配管原则一般在设计说明都说的很清楚。如果你是用软件算量,用自动回路识别时,软件也是按照这个规则自动识别立管根数的。
2012-10-20 22:27:44
-
楼上说的对。一般是这样的,如果线很多的话就得用多根立管,因为砖墙不会埋太大的管,我是电工,做过现场,懂一点点。呵呵还有什么可以帮到你的吗659804619
2012-10-20 22:21:40
-
你说的没错,单极开关两根电线,双极开关三根电线,以此类推。一般一个开关或插座穿一根管,线数不一可以选择不同管径,比如2~3根选用16管,4~5根选择25管(也有1~2根选用16管,3~4根选择25管),以此类推。
2012-10-20 20:49:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看