wangshoufu 2012-10-23 08:41:04 | 江苏省 其他专业 | 809查看 5回答
基础梁净跨识别
基础梁图纸中实际净跨是2900,为什么钢筋明细是2500?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在属性编辑器里修改一下梁属性。梁支座重新设置一下。
2012-10-23 16:55:01
-
你只要看钢筋图形的长度是对的就行,别的你不用管他
2012-10-23 08:47:49
-
是不是你的图纸没按比例导入,就是你布置在软件里梁的长度只有2500。
2012-10-23 08:58:49
-
梁钢筋是首先按净长,然后两边加上锚固。
2012-10-23 08:49:02
-
我也遇到过这种情况,这是软件识别支座有误。 选中该梁,重新设置支座,然后再汇总计算,这样应该就会解决问题的。 “支座对的呀,怎么设置” 左键选中该梁----点击工具栏的设置支座------分别点击左右两侧的纵向基础梁------右键确认--------出现的对话框中点击“是”。然后再汇总计算。
2012-10-23 09:29:57