• 晾衣房顶棚的阳光板应该如何套定额

    是加建的 晾衣房,是不是新加的 钢结构屋架 套用屋面檩条之类的定额? 阳光板应该如何套呢,是套用“平面PC耐力板采光顶棚 ”子目 还是套用“钢结构中空玻璃采光顶棚”子目,还是套用“S/C型钢檩条上彩钢夹心板屋面”然后进行换算呢,向大家请教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先要弄明白现场具体用的什么才能找到相应定额啊。

    2012-10-24 20:19:06 

  • 是套用“平面PC耐力板采光顶棚 ”子目 还是套用“钢结构中空玻璃采光顶棚”子目, 采用透明板用前者 玻璃采用后者 一般不使用夹芯板做屋面,起不到阳光房的作用

    2012-10-23 16:07:45 

  • 首先要看施工工序和哪个定额子目中的施工工序比较接近,就按哪个定额子目套取定额,然后换算就可以了

    2012-10-23 15:17:20 