孤星浪子 2012-10-24 12:30:57 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2000查看 3回答
剪力墙水平筋锚固问题?
11G101-1第69页注明:剪力墙水平筋遇端柱时满足直锚的可以直锚,而千赢官网首页登录入口节点设置中只有内侧的水平筋遇端柱时可以直锚而外侧水平筋遇端柱时只有弯锚一种情况软件也是这样计算的,可是图集上并没有明确说明外侧的不能直锚,请问有何依据啊?审计工作时不按图集肯定不行吧
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件中没有錯,图集中明确说明:当墙体水平筋伸入端柱的直锚长度≥laE时,可不必上下弯折,注意这里的伸入二字,软件中的几个节点都是剪力墙的外侧和端柱的外侧齐平,那外侧水平筋就没有伸入端柱,而是在端柱外侧,所以要弯锚进端柱。 下图中的三种情况,两侧水平筋才可以按注1的说明走。不知道你是不是这样理解的?
2012-10-24 14:03:05
-
关于剪力墙水平筋遇端柱时满足直锚的可以直锚的规定,千赢官网首页登录入口设在“计算设置”中,“节点设置”只有在不能满足直锚时的节点设置。 请看剪图
2012-10-24 14:20:02
-
同意上面楼主意见就行了
2012-10-24 14:28:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看