• 关于排污泵安装套定额的问题

    1.民用住宅 地下室污水井安装一台排污泵 需要套那些定额? 以上四项定额都需要套还是需要其中几项,请同仁给予帮助! 2 水位电气信号安装是泵自带的 还是另装的 安装泵必须要有这个吗

    污水井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第1、2项属于强电中的工作内容,3、4属于管道系统中的工作内容,但正常情况下4不会发生,所以应该只套第3项。 水位信号仪是另外的跟泵不配套使用

    2012-10-24 15:49:42 

  • 前三项是需要分别套取的,第四项一般是用在检修上 水面控制信号装置按另套安装

    2012-10-24 16:09:28 

  • 只需要套第1.3项,其余很少发生。水位信号装置按另套安装

    2012-10-24 16:39:14 

  • 前三项是需要分别套取的,第四项一般是用在检修上。 水位信号装置按另套安装,即使是与水泵做成了连体设计,接线也是要另外接的。而通常都不会是连体设计的,要独立安装在井壁

    2012-10-24 15:50:55 