小佳 2012-10-25 15:10:45 | 广东省 安装 | 5028查看 6回答
照明线路导线根数的确定
为什么有些线路是8条,有些线路是6条线?能帮忙画一个照明回路示意图吗问题补充:一个五联单控开关控制5个灯,卫生间一个三联开关控制3个灯,到底每段分别要几条线,图上标注线路对吗 能帮忙画一个照明回路示意图吗我不是很明白导线根数的原理吖
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
主要是需要上述根数的导线,才能连为系统。
2012-10-25 15:16:44
-
一般 ,单联单控开关为:单联单控开关2根,双联单控开关为3根,依次类推,我不好上传文件 ,只能给你截图,可能不是太清楚,你如果需要 联系我 我发你资料。关于接线原理的。懂了之后你以后就不会有疑问 了。希望对你有帮助。
2012-10-25 15:33:30
-
上部的图纸中的线附近的数就是线得数量。没有标注的按照两根考虑
2012-10-25 15:29:03
-
图示 红线为火线 蓝线为零线 青线为地线 洋红线为控制线 一个回路可以有多个开关 此图希望对你有帮助
2012-10-25 15:58:28
-
上面接线原理说的很详细了,,理解通了就懂了
2012-10-25 18:23:34
-
有问题来群59437334是你理想的场所。
2012-10-30 08:54:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看