• 建立楼层是的标高选择问题

    您好,我想问一下建立楼层的时候标高按建筑标高还是结构标高?有什么区别?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这要看你是在GCL2008中还是在GGJ2009中建立楼层了,一般绘图输入都是先在GGJ2009中进行,这时候就要按结构标高建立楼层了,因为钢筋算量中利用结构标高和设计图一致不容易出错,但是楼梯往往都是按建筑标高绘制的,所以在定义楼梯梁和平台板的标高时应引起注意。再有就是定义门窗洞口时门窗的距地高度也应注意按建筑标高(比如楼地面厚度是120厚,门距地高度就是120,900座窗的话定义窗时窗距地高度就是1020。),将GGJ2009导入GCL2008时不调整楼层标高也无大碍,图形算出的量基本上没有出入。

    2012-10-25 23:41:17 

  • 按结构标高,如果按建筑标高,那么你最后算出的工程量都不准。

    2012-10-26 07:57:37 

  • 只要是保证层高的信息的准确性,采用建筑标高或者是结构标高都是一样的

    2012-10-26 07:58:24 

  • 如果是做预算的话,建议按照结构标高定义,一般都习惯先算钢筋,在钢筋算量里按结构标高定义,导入到图形算量之后,也应该按结构标高走,尤其是门洞口,如果按建筑标高,则可能导致踢脚量多算 建筑标高比结构标高高一个面层的厚度

    2012-10-26 09:49:15 