• 请教为什么导入板负筋的长度与图纸有别?

    各位老师,请问为什么我导入负筋后汇总计算后发现负筋的长度是图纸标注的总长900再加200,下面那根梁的宽度是200,我已经在计算设置里面设置了单边标注支座负筋标长度为支座外边线了,为什么还要加上200呢?这样的话算出来比图纸的长度要长了,请问怎么处理呢?

    图纸标注

    支座负筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 左键选中负筋,在属性编辑框里检查一下单边标注的位置是不是也是支座外边线。

    答疑解惑

    2012-10-26 09:09:02 

  • 这可能是显示的不是一个部位的负筋,请你仔细检查一下

    2012-10-26 09:08:01 

  • 软件计算没问题的。是你标注的有问题,从你的图上看你的负筋应该是从支座的中心线开始标注的。你点开你的负筋属性看看是不是你的标注出了问题。

    2012-10-26 09:12:30 