• 这个雨篷板的配筋是怎么样的呀?新手入门,求高手指点

    板的配筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 附加的按图纸上的尺寸计算,通长的是板中的面筋。 (三级钢8mm的已经是常用的了)

    配筋

    2012-10-26 09:53:06 

  • 图纸标注有误,就是水平方向及垂直方向钢筋,上方单独标出的第2根钢筋间距200是错误的,实际是下方图中的100间距钢筋。

    2012-10-26 09:59:56 

  • 这个图有问题的啊。有8个的三级钢吗。扯淡的啊。 但是我告诉你哪是哪,8个的钢筋200的间距的是雨棚板的受力筋 8个的钢筋100间距的是雨棚板的分布筋 这个定义的时候可以用负筋定义也可以在其他钢筋里定义。就是不能用板受力筋定义。

    2012-10-26 09:52:41 

  • 单构件雨棚输入

    2012-10-26 09:50:59 

  • 图纸的配筋是正确的,1号筋是另加的雨篷筋,2号筋是板内面筋伸出的。具体布置看下图:

    答疑解惑

    2012-10-26 10:24:07 