13****@qq.comTYFDCCFL 2012-10-26 10:18:29 | 河北省 其他专业 | 2401查看 6回答
挑梁与次梁相交处附加箍筋
施工图审图意见中的一条,挑梁与次梁相交处附加箍筋如何回复?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该将附加箍筋的支数和直径以及位置说明白。
2012-10-26 10:23:43
-
这种情况是 按一般情况 挑梁和次梁均每侧加3根箍筋加密的意思 特殊的要图纸直接说明构造详图
2012-10-26 10:36:40
-
挑梁与次梁相交处附加箍筋,一般应该加3个箍筋。 在识别悬挑梁时按图纸说明要求在原位标注表格中填写即可
2012-10-27 09:07:32
-
挑梁与次梁相交有两种情形: 1、次梁在悬挑梁的中部,那悬挑梁的附加箍筋形式同框架梁遇次梁一样,在次梁两侧都要加,数量一般是每侧3根,规格同悬挑梁箍筋。 2、次梁在悬挑梁端部,这种情形11G101-1中有明确规定,你可以根据该规定回复。
2012-10-26 13:46:59
-
挑梁和次梁相交处每侧增加3个加密箍筋。按照这样回复就行了。
2012-10-28 19:28:32
-
可以再钢筋抽样梁原位标注那里的次梁加筋里填写附加钢筋的根数
2012-10-26 11:06:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看