明明 2012-10-29 10:43:16 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 496查看 4回答
钢筋抽样板受力底筋如何布置
一个楼层板的底筋钢筋型号和间距都是一样的,我选XY方向,然后点击多板选择整个楼层的板,然后右键确认,显示图形合并失败
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可能原因:1.板厚不一样,不同的构件不能合并; 2.板的标高存在差异; 3.在布置时,板与板存在细小缝,或有碎板。 解决办法:依据问题原因解决,如果确实无法整板布置的,就一小区域分别布置。
2012-10-29 15:13:39
-
楼上分析的可能原因很全面,如果是第三点的原因,解决办法建设采用延伸功能,就应该可以合并
2012-10-31 09:05:53
-
不能合并到一个区域内说明楼板不在一个标高范围内所以会显示无法合并
2012-10-29 10:54:28
-
一个楼层板的底筋钢筋型号和间距都是一样的,我选XY方向,然后点击多板选择整个楼层的板,然后右键确认,显示图形合并失败? 你将板批量选择,看看你的板之间是不是有空隙,如果你的板跟板之间不衔接就会出现这种问题,也就是说板与板之间有间断。你仔细看一下,就应该是你布板的问题。
2012-10-29 10:53:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看