yunankoshen 2012-10-29 12:10:54 | 山东省 安装算量GQI | 1567查看 5回答
关于在桥架与桥架、桥架与配电箱之间加设相应配线 及加设桥架的相关问题。
在识别桥架与配电箱之间的线缆后,又在该桥架与配电箱之间绘制连接桥架时就会显示如下图所示的问题,那么如果一个桥架与配电箱之间并无桥架和线缆 需要自己先画出来 在进行识别,到底识别的方法及顺序是怎样的?求指点..... ..... ....
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以先识别设备,再识别管线、桥架。这样会自动生成立管,如果不需要立管,需要手动删除即可。OK,完毕。
2012-10-29 16:59:33
-
先把设备识别好之后,,新建桥架/配管构件名称,把下面属性都按需要改过来,,然后手画上去就好,,想怎么画自己画
2012-10-30 14:03:40
-
操作不正确 先识别 或者画桥架 再利用桥架布线的功能布置电缆
2012-10-30 14:04:14
-
有个先后的过程,线设备后管线,先复杂后简单,这是基本的,如果不需要生成的立管,你可以在三维状态下放大删除就可以了
2012-10-30 20:07:44
-
建议你好好看看谢谢视频就好,上面讲解的很详细。有时间最好参加软件的基础培训班学习更好。
2012-10-30 10:03:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看