东子 2012-10-30 16:48:48 | 山东省 土建 | 6045查看 7回答
剪力墙的插筋长度设置
剪力墙上部插入框架梁的长度为多少? 如何设置上部插入框架梁的长度?剪力墙下部插入下部框架梁的长度为450,如何设置?求各位高手指教!先提前谢谢各位了
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是设计没有标明清楚的问题,如能咨询设计那就最好的了,否则也按下部的450计算。
2012-10-30 16:50:49
-
像这种未注明的,一般就是按照规范走的 如果不敢确认,可以直接联系设计人员,给出明确的标柱,这样施工和结算都不会有争议
2012-10-30 16:59:08
-
第一圈是表示要扣去上下两边构件高度,第二个圈表示加伸入地下450扣保护层,看你那边保护层多少,第三个圈表示伸入上面的锚固,这个根据你那边锚固多少而定,修改后,记得锁定构件 哦,那个保护层不要扣了,直接按450
2012-10-30 17:13:34
-
剪力墙上部插入框架梁的长度在规范中是致墙顶部弯折12*d,设计中注明了锚固长度按设计设置,没有注明的按规范中设置;在计算设置中还可以修改顶层墙身垂直筋锚固计算起点栏修改为从梁底开始计算锚固。 部插入下部框架梁的长度为450,在节点设置中的左侧、右侧垂直筋基础插筋节点栏选择5节点,在基础内的lae修改为450。
2012-10-30 17:04:09
-
剪力墙垂直钢筋上下锚固,如果图纸没有特殊要求说明,墙垂直筋是按抗震等级和混凝土标号锚入上下梁中的
2012-10-31 08:20:37
-
设计不明确,参看平法图集。
2012-10-31 10:00:53
-
设计没有明确规定,软件默认设置是按规范(03J101或11J101系列图集)要求自动计算剪力墙纵向受力钢筋上部插入框架梁的长度的。
2012-10-31 10:25:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看