无为人 2012-10-31 09:19:47 | 安徽省 土建 | 2980查看 1回答
框架结构中的脚手架
工程为框架剪力墙结构,梁板墙一起浇筑,梁板按有梁板计算。 请问主体工程中脚手架套项有哪些,比如双排外脚手架,那么里面搭设的钢架管是按有梁板的支撑还是满堂脚手架考虑呢,里面和外面的框架柱脚手架怎么考虑
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳双排外脚手架工程量按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪(或搭设起点)至外墙檐口的高度(有女儿墙者,高度算至女儿墙顶面; 不在外墙轴线上的现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,其工程量按屋架或梁的净长乘以高度计算。屋架及梁高度从地面或楼面算起,屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面,套用相应双排脚手架定额。在外墙轴线的现浇屋架、单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。 单排脚手架适用不在外墙轴线上的独立砌体柱或现浇钢筋混凝土柱,其工程量按图示柱结构外围周长另加3.6m,乘以柱高(至板底)计算,套用相应单排脚手架定额。 满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m之间时,按基本层计算,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计
2012-10-31 09:29:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看