13832930440@163.com 2012-10-31 09:24:18 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1133查看 4回答
附加箍筋设置
主梁与次梁的位置附加4跟箍筋,在计算设置里面已进行修改,但是看原位标注是没有显示的,在原位标注中看到有的梁宽是自动显示的,如果没有显示手动输入进去会不会影响附加箍筋,或者影响吊筋的工程梁
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以输入 输入到原位标注当中 才会就是呀
2012-10-31 09:29:43
-
在前面设置后,如果后面没有再修改就按照计算设置的计算。 但是前面设置好后,原位标注如果单独修改就不按照计算设计的计算,是按照原位标注的计算了。不会重复计算。如果前面设置好了,原位标注中没有出现有几种情况,梁和梁相交处有柱和墙或者未提取的或者没有识别到次梁宽
2012-11-06 16:30:05
-
主次梁交接处附加箍筋可以在计算设置中按图纸要求填写,在原位标注表格中软件会自动显示次梁宽度和次梁加筋的。
2012-10-31 10:06:02
-
原位标注输入时,可以先在工程设置中调整好,当梁原位标注能够识别时,它是自动识别加筋数量的。也可以用工具栏上“自动生成吊筋”选择整幢进行设置,后者方便快捷。
2012-10-31 09:29:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看