wang 2012-10-31 10:12:48 | 重庆市 安装 | 3576查看 4回答
喷淋给水管镀锌钢管DN200应该套焊接钢管还是镀锌钢管螺纹连接设计上说是焊接
但定额上没有DN200的焊接钢管
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般是沟槽连接或者丝接
2012-10-31 11:17:05
-
喷淋给水管镀锌钢管DN200 管材是镀锌钢管 连接方式设计说明为 焊接 可以套用消防册定额 钢管焊接安装,换算焊接钢管主材为镀锌钢管。
2012-10-31 12:03:28
-
喷淋给水管镀锌钢管DN200,设计上说是焊接的就套用8册室内管道——钢管(焊接)下C8-1-131子目。按要求喷淋给水管是采用镀锌钢管大于DN100的用卡箍连接,才不会破坏其镀锌层,但设计却要求焊接,不可理解。
2012-10-31 12:17:21
-
一般这么大的消防管道都是用沟槽件连接的,或者是丝接的,镀锌钢管是不能焊接的,因为焊接是会破坏保护层,加快管道的腐蚀
2012-10-31 16:58:05