包子 2012-10-31 16:00:14 | 江苏省 安装 | 544查看 3回答
关于电气上的问题,求解答?
1、如果照明管路明配,那支架多少米一个,另外接线盒到灯之间所用软管是否需要计价 2、一个配电箱如果有3路照明回路,分别为3*2.5M2,那无端子外部接线就为9个吗 3、电缆接至水泵和风机处是否需要电缆头
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果照明管路明配,那支架多少米一个,另外接线盒到灯之间所用软管是否需要计价 按规范1.2m一个支架,接线盒到灯之间所用软管不需要计价,包含在灯具安装中; 2、一个配电箱如果有3路照明回路,分别为3*2.5M2,那无端子外部接线就为9个吗 应该是9个 3、电缆接至水泵和风机处是否需要电缆头 线径超过10mm2的电缆,按终端头计算,一根电缆2个头,接至水泵和风机处要算。
2012-10-31 16:18:29
-
同意一楼的回复,回答的很精辟,学习了
2012-10-31 16:31:34
-
小器具定额包含了
2020-09-16 21:07:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看