lj1234567890 2012-10-31 21:52:35 | 湖南省 其他专业 | 1041查看 6回答
钢筋的搭接
请问现场钢筋搭接一般是怎样的,基础梁是绑扎搭接还是焊接(电渣压力焊还是双面焊或是单面焊),以及上面的梁和柱的搭接方式
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般规定,直径大于22以上的钢筋不能进行搭接,应该采用焊接或都是机械连接。不过特殊情况下也可以,但必须错开接头,并满足搭接长度。
2012-11-04 09:34:09
-
现场一般都是搭接的
2012-10-31 21:58:50
-
现在一般梁 柱的钢筋连接都是采用直螺纹连接,直径22以下的竖向纵筋也有采用电渣压力焊的,绑扎搭接很少用了除非直径12以下的钢筋。
2012-10-31 22:27:18
-
基础梁中钢筋搭接可以采用绑扎,也可以采用机械连接;柱中钢筋可以采用机械连接,也可以采用电渣压力焊;框架梁中钢筋也可以采用焊接(双面焊,直径小于25),机械连接(各种直径)、闪光对焊等。
2012-10-31 22:18:42
-
基础梁和楼面梁的钢筋一般采用闪光对焊和绑扎搭接混用搭接,如果是比较大的工程多采用机械连接。柱一般采用电渣压力焊和机械连接。如果是比较细的钢筋则采用搭接。
2012-11-03 20:19:32
-
这个看看设计图纸有要求没。一般设计为大于直径等于22的钢筋采用机械连接,小于22的采用电渣压力焊比较省钱的。直径12一下的采用搭接比较好,施工也比较方便快捷。
2012-11-02 12:41:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看