请问:1.同一个地下室有多个集水坑,每个集水坑的设置不一样(筏板面筋遇到集水坑时锚固搭接方式不一样),我选中对应的集水坑中的节点设置按照图纸要求输入,最后汇总的时候,软件并没有按照相应的设置布置钢筋,应如何处理? 2.当遇到集水坑、电梯坑坑连坑的时候,最正确的操作是什么? 3.当剪力墙在基础层的插筋与上部钢筋间距不一样的时候(如插筋部分的钢筋间距为100,上部的间距为200),怎样操作? 4.加腋板的处理方法?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1, 软件有个小问题,关于筏板基础遇到积水坑钢筋锚固长度,你要在筏板主筋那里面的节点修改,而不能单单只在积水坑里面修改,这样其实计算结果是没有变化的。 2,坑连坑的情况没什么大问题,你只要比对图纸画就可以了,注意坑大小位置一定不要出错即可。 3,插筋间距和上部钢筋间距不同其实处理比较简单的方法就是在编辑钢筋里选中插筋然后更改根数。