-
奋斗的旅程 2012-11-01 15:50:47 | 安徽省 土建 | 2909查看 5回答
双层双向筋还可以有负筋吗?我布置好双层双向钢筋后再布置负筋会提示重复。怎么办呢?
双层双向筋还可以有负筋吗?我布置好双层双向钢筋后再布置负筋会提示重复。怎么办呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳局部有跨版受力筋,整体双层双向通长筋,设计有负筋,可以布置,但要注意布置时选的依附条件,提示重复布置是你自己没有注意布置范围,在同一范围内图纸没有显示要双重布置负筋。可以试一下按板边布置,若不行,则自己划线布置。看图纸,你是布置上边负筋提示重复的,如是则是你的错误。
2012-11-01 16:03:51
-
看你的截图好像是有负筋‘ 按照设计的可以布置 提示重复,继续布置就可以
2012-11-01 15:53:26
-
双层双向筋是可以有负筋的,布置好双层双向钢筋后再布置负筋应该是不会提示重复的。
2012-11-01 15:53:29
-
双层双向筋是受力筋,负筋是负筋不会重复,图上有设计就按图布置
2012-11-01 16:48:26
-
这个提示不用管,按图纸布置就可以了。
2012-11-01 20:16:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看