小把戏 2012-11-02 14:02:20 | 重庆市 土建 | 1607查看 6回答
关于基础梁是框架梁标注形式的问题。
如图,现在碰到很多图纸,都喜欢把基础梁的标注弄成框架梁。但这就出现几个问题,第一,集中标注的上部筋和下部筋是否就是基础梁的是上部筋和下部筋。 第二,锚固构造是按框架梁还是基础梁。 第三,原位标注在上部的,钢筋制作的时候是放在上部还是下部,因为基础梁是下部受压,理论应该放在下部才对。问题补充:名字是基础梁。而且是和承台相连。只是标注表示成框架梁而已。我已碰到两次了,第一次问设计,他也不知道怎么回答。 所以放上来问问大家有碰到类似的没。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是啊 基础梁标柱应该是由“B”“T”,来区分上部钢筋和下部钢筋的,这种标柱方法就是框架梁的注写方式。 联系设计人员给出明确的标柱,以防工程施工或者后期有争议
2012-11-02 14:26:41
-
你看下这张图片 你这么细的梁肯定不是基础梁来的 基础梁是直接与地基相连接的
2012-11-02 14:16:34
-
应严格按图纸设计标注:如果设计中基础梁的标注是KLxx,就按框架梁画图;如果设计中基础梁的标注是JCLxx,就按基础梁画图。
2012-11-02 14:38:13
-
您好:应该按基础梁画JCLx x
2012-11-02 14:53:35
-
基础梁与框架梁受力是相反的,如果是基础处的地梁,应该套用基础梁定额子目
2012-11-02 15:12:23
-
我也遇到过这样的问题,我觉得可以根据受力情况考虑,基础梁与框架梁的受力方向是相反的,你这情况应该是基础梁,只是标注没标明是B\\T,可以参考图集理解,前面的是下部钢筋,后面的是上部钢筋,~~~个人见解
2012-11-02 14:53:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看