49****@qq.com 2012-11-02 20:41:09 | 四川省 土建 | 3085查看 2回答
关于11G101柱箍筋加密一些问题
我看图集第58页地下室抗震的箍筋加密区范围有点疑惑,特别是图中我框起来那句话,读起来和我之前看的说法好像有些不一样,之前我看资料说基础顶面的箍筋加密区与以下两方面有关:1、当无地下室时,基础顶面即为嵌固部位,加密区为≥Hn/3; 2、当有地下室时,基础顶面为非嵌固部位时,加密区为Max(≥Hn/6,≥hc,,≥500),感觉两者有点矛盾一样;还有个问题,第58页顶上为什么在嵌固部位上面还有柱子啊?顶上的嵌固部位应该是梁或者板吧?那应该就是最顶上了,还有个Hn/3加密区就不懂了、
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是这样的 嵌固部位 箍筋加密范围是HN/3 HN是层高减去梁高 当没有地下室的时候 基础底面是嵌固部位 当有地下室的时候 基础顶面不是嵌固部位 首层地面是嵌固部位 所以当有地下室的时候 基础顶面的箍筋加密是Max(≥Hn/6,≥hc,,≥500) 首层地面柱箍筋加密是HN/3
2012-11-02 21:43:45
-
1、并没有什么问题啊 2、嵌固部位并不意味上层就没柱,而嵌固部位临近上下区域箍筋就应加密
2012-11-02 21:46:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看