海洋 2012-11-03 06:51:33 | 河南省 安装 | 944查看 5回答
卫生间等电位
卫生间的等电位箱镀锌扁铁与柱上面的避雷引下线的接地跨接,其工程量怎样计算
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
卫生间的等电位箱镀锌扁铁与柱上面的避雷引下线的接地跨接 ,其长度按实际长度计算,一般焊接在最近的引下线的柱筋或均压环上。
2012-11-03 07:01:04
-
卫生间等电位箱里面的镀锌扁铁通过大梁的钢筋电焊与柱的避雷引下线连接,其工程量是怎样计算,应该套取安装跨接线子目
2012-11-03 09:45:18
-
支持鸿雁的答复
2012-11-03 18:16:17
-
卫生间的等电位箱镀锌扁铁与柱上面的避雷引下线的接地跨接,其工程量怎样计算,按长度计算,套2-897子目。镀锌扁铁材料为主材。
2012-11-03 07:48:36
-
同意2楼意见。
2012-11-03 08:43:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看