hongyingtao 2012-11-03 09:53:18 | 江苏省 土建 | 419查看 1回答
江苏计价2004
1.图纸中屋面素水泥砂浆结合层是否考虑?为什么?用何定额? 2.PET贴必定防水卷材是什么材料?定额怎么考虑? 3.地面150厚碎石垫层,灌1:5水泥砂浆。定额中没有考虑水泥砂浆,是否要考虑?定额怎么处理? 4.聚氨酯防水涂膜三遍厚1.8,定额9-107为2mm厚,是否厚度要调整?为什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,第一条要看屋面具体的做法是什么,看相应的定额中是否含有这一工序,如果没有,可以参照扬州补充定额12-11,(楼面刷水泥浆一道)。 2、可以套用SBS卷材防水,然后换算材料价格。 3、江苏04定额中有碎砖垫层灌浆这一子目。碎石垫层灌浆只有是基础垫层,子目是2-110.可以参照。 4、聚氨酯防水涂膜应该套用子目9-86,厚度换算为2mm。
2012-11-03 14:10:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看