dragonboy 2012-11-04 12:06:43 | 重庆市 安装 | 2111查看 8回答
照明 配管 计算工程量
一个住宅的室内照明系统,在暗配管时要求是不要在板内用转线盒,只在灯具位置埋灯盒,小弟想问问,这样配管的话应该如何来计算工程量呢?是不是每个开关的垂直方向就不止配一根管了呢?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是新手画的图,不规范,一般情况下,零线、接地线是不进开关的,如果垂直方向算1根立管的话,必须是电源管配到灯具,再从灯具配1根管到开关。 所以必须在开关的地方算2根立管(但实际没有这样施工的)。
2012-11-04 12:28:27
-
这样配管的话,每个开关的垂直方向也是配一根管。
2012-11-04 12:12:04
-
一个住宅的室内照明系统,在暗配管时要求是不要在板内用转线盒,只在灯具位置埋灯盒,是每个开关的垂直方向就只一根管。
2012-11-04 14:39:48
-
按道理说电源是不用进开关的,电源在灯具之间连接就行,从灯位给开关控制线就行,如按图施工的话,可以多算线,配管还是一根管。
2012-11-04 14:56:36
-
大海的答复非常正确。
2012-11-04 16:24:53
-
要求是不要在板内用转线盒是新规定,但暗敷的布置管按此图画法是不准的,计算时应该将其布线线路重画才能计算得准,也即将每支灯的电源线都画至灯头位置,然后再从灯头位置引至开关和后面的灯才可以。用原图计算的量是不能用的。自己修改后再算是了。
2012-11-04 16:48:16
-
支持大海的观点
2012-11-07 11:05:11
-
一根就行了。。
2012-11-05 16:00:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看