巴洛克先生♀ 2012-11-04 12:16:54 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 975查看 2回答
剪力墙水平筋锚固
如图,1.2m的GJZ。施工员说构造边缘转角柱受力,剪力墙水平筋锚入柱内就行了,长了浪费钢筋;监理说GJZ属于暗柱,不受力,水平筋应该到柱头锚固。钢筋三围发现软件跟监理说的一样,请问到底应该怎样做才对?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如图,1.2m的GJZ。施工员说构造边缘转角柱受力,剪力墙水平筋锚入柱内就行了,长了浪费钢筋;监理说GJZ属于暗柱,不受力,水平筋应该到柱头锚固。钢筋三围发现软件跟监理说的一样,请问到底应该怎样做才对?【暗柱是剪力墙的加强部位,监理说的是对的】
2012-11-04 13:02:02
-
钢筋三围发现软件跟监理说的一样,请问到底应该怎样做才对?监理说的对。施工方是为了施工方便或是节省钢筋。
2012-11-04 12:20:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看