w 2012-11-05 20:52:38 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1167查看 2回答
如图门窗上口钢筋如何处理
1、门窗上过梁高度120,现浇带高度是90或190,此处过梁应为现浇还是预制 2、此处钢筋如相同配置,如何画,如配置不同,又该如何画,是否现浇带应从过梁两端断开画入 3、如断开画入,钢筋之间应如何设置锚接长度 4、混凝土应分别计算还是一起按圈梁计算问题补充:过梁高度90或190,现浇带120高
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这是砌块墙吧,这种情况,就是现浇带,也算加强带,,正常情况下是在墙的中间部位,遇到门口了就移到门口上部,兼过梁了,按规定这个现浇带应该套圈梁定额,门口处的高度可按图纸要求去做,是否有加筋;至于砼按啥算,没有绝对,分开也有他的道理,不分也不是不行,各有见解,总之工程量有就行
2012-11-05 21:56:54
-
图纸要求砌体墙中间有现浇带,砌体墙中有门洞,现浇带可以代替过梁通长布置。
2012-11-06 09:18:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看