• 关于板是否布置温度筋的问题

    结构图纸里说明如果短向不小于3.9米的板,在板上皮无筋处布置温度筋,但我的工程中,短向板的净跨是3.75米,轴线跨是4米,像这种情况应该不应该布置温度筋呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板短轴线跨是4米,应该设置温度筋的,设计说明是短跨3.9M ,不是指短向净跨。

    2012-11-06 07:45:11 

  • 同样是按设计要求布置。

    2012-11-05 21:38:35 

  • 结构图纸里说明如果短向不小于3.9米的板,在板上皮无筋处布置温度筋,但我的工程中,短向板的净跨是3.75米,轴线跨是4米,像这种情况应该不应该布置温度筋呢? 回答:因为在结构计算荷载效应时是用净跨度来计算的,而短向板的净跨3.75米,不满足结构图纸里说明如果短向不小于3.9米的板的规定,短向板的净跨是3.75米,轴线跨是4米,所以像这种情况不应该布置温度筋。