• 锚索施工存在超量吗?

    灌注桩施工中,有充盈系数一说,也即要计算超量混凝土,在锚索施工中存在吗?我们这锚索一根用水泥将近4t,锚索孔为直径200,长34米

    问题补充:注浆为纯水泥浆,水灰比为0.45, 注浆为高压注浆,孔口一直有水泥浆冒出,就这样白白流走了,看着心疼啊,

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在工民建中没有专门的锚索定额可以套用,668号中只有锚杆,与锚索有较大的差别,在水利和桥梁工程全国和部颁定额中有比较全面的锚索定额,可以参考使用,如果是工民建工程,建议套用后二者,然后参考市场价直接顶,至于充盈系数一说,由于没有相关的定额,故也无从说起。 算不算充溢系数,还要看你是结算还是投标、拦标价,每个都有不一样的说法,不要把思维禁锢在定额上,还要看合同和,作价的目的!