自然 2012-11-06 10:45:56 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1189查看 1回答
框剪结构中暗柱、端柱...
框剪结构中暗柱、端柱、翼缘柱属于剪力墙的依附构件,砼及模板套墙定额子目。。。请问是套直形墙还是短肢剪力墙子目?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好!这个问题很专业,剪力墙中的暗柱、端柱、翼缘柱构件在计算混凝土和模板计算时,套墙的定额子目。规则中如果有关于短肢剪力墙的判断时,需要按照短肢剪力墙套取子目,即虽然是用墙绘制的构件,但是需要根据判断条件,判断是执行墙的子目还是短肢剪力墙。河南2002定额中有关于短肢剪力墙的判断,描述如下:短肢剪力墙长度L是墙厚b的4倍以内者为柱(L/b≤4),4倍以上者为墙(L/b>4)。具体要按照什么套子目,需要进行判断。
2012-11-06 11:04:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看