crs520 2012-11-07 19:12:22 | 广东省 土建 | 2830查看 3回答
地下室外墙和和剪力墙一些不懂的地方
如图,我这边的工程剪力墙的先浇筑了五十公分,混凝土是c35的,但是今天我算了,一个老施工说要按照c45的等级,我不知道到底应该怎么理解,请各位前辈指教~ 我知道柱子要按c45,但是外墙是剪力墙,而剪力墙里面设有止水带,先浇了一部分大约是半米的高度,混凝土等级是c35的?那么接下来这后浇的部分就要c45吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是按C45,2个标准不一致时,就高不就低。
2012-11-07 19:20:01
-
遇到这种情况的时候,不能说下面先浇筑一部分,然后再换砼型号,这里要就高不就低,用C45的来浇筑,之前是c35的,就说从这里上去就全部都是c45了
2012-11-07 21:36:08
-
地下室外墙混凝土设计强度等级C35,地下室与外墙相连的柱混凝土等级应该 看下面注:1)除框支柱外,与地下室外墙相连的框架柱混凝土强度等级与外墙相同。 根据这条备注说明应该全按c35混凝土计算。
2012-11-08 00:13:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看