小爱 2012-11-10 14:20:44 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 728查看 3回答
关于识别剪力墙
暗柱之间的剪力墙是贯通的,GJZ8和GAZ1之间的是贯通的,我想问的是GJZ12和GJZ8之间的墙,建筑图上此处是窗户,窗户下部是砌体墙,此处上部有一根连梁但是连梁的水平筋不是剪力墙的水平筋,我只是想问一下画剪力墙的时候此处是否通画,然后再用填充墙的 进行替换,如图。。。问题补充:窗是到梁底的。。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我想问的是 窗是直接到梁底或者板底么? 如果是 你直接绘制砌体墙就好了 然后加窗和连梁 如果不是 那你要分两段去绘制墙了 窗下的标高定义一堵墙 窗的标高到层顶定义一堵墙 然后分别绘制
2012-11-10 14:37:11
-
如果连梁的水平筋不是剪力墙的水平筋,而是单独设置的,那连梁下面的剪力墙可以不画,直接画砌体墙就行了。但定义连梁时要输入侧面纵筋。
2012-11-10 14:37:33
-
我只是想问一下画剪力墙的时候此处是否通画,然后再用填充墙的 进行替换? 用填充墙替换。
2012-11-10 14:25:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看