WSH3567295 2012-11-10 15:31:53 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1388查看 8回答
GGJ2013剪力墙同排两种钢筋隔一布一时计算错误
图纸标明剪力墙内边竖筋为B14@200+B12@200,外边竖筋为B14@100,我在计算时垂直分布筋定义为(1)B14@100+(1)B14/(1)B12@200,在属性里面剪力墙钢筋同间距隔一布一时,间距表示为同一种钢筋之间的间距,可计算后发现内竖筋B14与B12的间距是200而不是100.为什么????
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以按(1)B14-200(1)B14-200/B12-200
2012-11-10 16:23:35
-
这个是三维显示的问题 你看下这两张图 选择14的钢筋和12的钢筋 红色框中的钢筋都同时边亮 说明钢筋三维在这里重叠了 根数核算过 没有问题
2012-11-10 19:52:47
-
按如下输入计算汇总就是正确的。
2012-11-10 18:18:17
-
你的设置跟输入都是正确的,但三维显示不对,这有可能是三维显示的问题,点开编辑钢筋查看一下内侧竖向筋的根数对不对,如果对的,就不要管它了。
2012-11-10 15:48:09
-
提议计算设置为:不同种钢筋之间的间距
2012-11-10 15:55:55
-
1)B14@100+(1)B14/(1)B12@100输入,这样第二排(内侧)B14与B12的间距布置是隔一布一,且间距是彼此间距是100,同规格钢筋间距是200
2012-11-10 20:16:15
-
你可以在编辑钢筋框内查看钢筋小样和跟数以及钢筋计算公式,看看问题出在哪,可以修改
2012-11-11 08:25:00
-
上面各位热心的朋友也回答过您了,确实是三维显示问题,量是对的就可以了
2012-11-21 09:04:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看