Juior 2012-11-10 15:58:52 | 湖南省 其他专业 | 1573查看 2回答
地下室剪力墙防水问题
我想问下,在剪力墙安装模板是会采用很多对拉螺杆来确保浇灌混凝土的质量和安全。岂不是剪力墙拆模后会有很多小洞,对地下室防水会有影响?一般拆模后怎么处理呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 一般不用PVC管,是对拉螺杆直接浇筑在混凝土里,拆完模板后,将对拉螺杆磨平。这个是要与建设单位做签证的。这一部分的对拉螺杆是止水的。 如果地下剪力墙放了PVC管,那就要对小洞进行注浆,处理,还要是微膨胀的。
2012-11-10 16:08:33
-
拆模后钢筋会在洞口处截断,留在墙体里,在洞口处抹灰,然后再做外墙防水。
2012-11-10 16:01:53
-
如图,,我用金色标为防水线,标对了么? 也就是,,当剪力墙与地下室人防外墙(RFWQ)交叉时,是做到剪力墙边断开还是像我画线一样,绕过去、而不断开?
-
为了节约回填土成本 我想等到 工程主体完工后 将建筑垃圾倒入地下室 当回填土 但是现在看到 地下室浸水很严重了 等主体完工后搞 防水不知道有没有关系
-
因为地下室坡道侧壁剪力墙为上平下弧,是个倒三角,有的还是带圆弧形的,请问在钢筋10.0中怎么定义啊?还有在三维显示里面显示的带坡度的弧形梁也显示不出来啊?急请解决!谢谢!
-
地下室剪力墙竖钢筋为(1)b12/b16@200+(1)b12@200其中,b16只升到地下室外墙净
地下室剪力墙竖钢筋为(1)b12/b16@200+(1)b12@200其中,b16只升到地下室外墙净高的0.4H,,算量中怎么设置
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看