kyo 2012-11-13 19:19:57 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1345查看 5回答
ggj次梁下部纵筋锚固问题
次梁下部纵筋直锚长度不足时采用弯锚(0.4Lae+15D),可是软件为什么直接采用12d呢。图中支座为200宽,次梁净长5800,实际长度为0.4Lae+15D+5800+0.4Lae+15D,软件的计算方式有误,怎么设置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是不是软件有问题了,把它删除后重新画试试,我的没问题
2012-11-13 19:40:53
-
应该是软件计算出错了··再次汇总看下,或删除在布置上去看下··如果再不行联系下千赢官网首页登录入口服务人员
2012-11-13 19:59:05
-
是不是共享版软件使用的D版狗啊?
2012-11-13 22:19:28
-
11G101-1中明确规定非框架梁下部钢筋的锚固长度是12d,你所说的直锚长度不足时采用弯锚(0.4Lae+15D),那是当非框架梁配有侧面受扭钢筋时的情况,软件中计算设置和节点设置也是和11G图集相吻合的,即非框架梁下部钢筋的锚固长度是12d,直锚不够时,平直长度加弯折长度达到12d就可以了。因此你那个计算结果是对的。
2012-11-13 22:20:56
-
重新绘制上去试试看
2012-11-14 08:04:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看