• 墙用不用复制到基础层

    如题,千万别说不复制不计算插筋的话,我试过了,是也计算的,但是插筋放在了首层,但是结果差一点,不知道差在哪了!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该复制的基础层 你说的插筋计算结果差一点,有可能是基础混凝土标号的差异导致锚固长度计算的不一样

    2012-11-15 15:26:23 

  • 你好!是这样的,当基础深度和楼层设置里设置的基础层高一样时,可以不复制到基础层,计算的结果都是一样的,当基础的深度小于楼层设置里设置的基础层高时,就要把首层的墙复制到基础层,如果不复制的话,软件计算的结果是插筋只算到了基础构件底标高处,但实际距离基础底标高还有一段高度的,这样插筋的量就少了。 下图是关于这个问题的视频截图。

    首层

    2012-11-15 15:22:35 

  • 墙如果在基础层高度较大时需要复制到基础层,当基础层高较小时,可以不复制到基础层,直接在首层调整墙底的标高到基础顶就可以。插筋计算结果差,是因为设置的不一致所致,如果设置的完全一致时结果是一样的。

    2012-11-15 15:42:53 

  • 同意木子的说法

    2012-11-15 16:52:48 

  • 从我的实际经验,墙还要复制到基础层,就害怕有些地方出现标高差。

    2012-11-15 18:19:22 

  • 应该复制到基础层,只有这样才能避免你所说的:“不复制也会计算插筋的,插筋放在了首层,但是结果差一点”的问题出现。

    2012-11-15 21:11:46 

  • 软件会自动识别,不需要画

    2012-11-16 08:59:01 

  • 一般情况下剪力墙不用复制到基础层。 按你说的情况没有地下室,正负零以下就是单独基础层,这样在基础层就应该布置剪力墙。 插筋计算结果差一点,是因为设置的混凝土标号和抗震等级不一样所致,如果设置的完全一致时结果是一样的。

    2012-11-16 09:02:48 

  • 前面回复没有解决的话,请看下你的设置是否正确

    2012-11-16 08:20:50 

  • 可以先布置基础层墙体,

    2012-11-16 08:52:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu