缤纷 2012-11-16 08:30:04 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 4920查看 2回答
剪力墙水平筋代替箍筋怎么设置
剪力墙的水平筋的间距是200,暗柱箍筋的间距是100,这样的水平筋代替箍筋在软件中怎么设置啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、剪力墙水平筋代替暗柱箍筋的情况,通常出现在两侧是洞口,中间是短墙肢,再有就是图纸有要求 2、这种情况只是在洞口高度范围进行替代,不建议你层高替代,还是选择在其他箍筋中设置
2012-11-18 05:07:28
-
没明白,水平筋怎么代替暗柱的箍筋?你的意思是和剪力墙有重合位置的水平筋代替暗柱的箍筋吗?是图纸要求吗?不应该的。如果确实要这么作,把暗柱箍筋间距改层200即可。
2012-11-16 11:34:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看