哈哈 2012-11-16 09:49:19 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1648查看 1回答
墙柱变截面处竖向分布钢筋构造
按照03G101第48页的墙柱变截面处竖向分布钢筋构造,竖向钢筋是在楼板处进行锚固的,但是软件算出来的是在梁底处锚固,这样的钢筋量就少了。谢谢。工程设置也是按节点一,在楼板处锚固的。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
节点一中的锚固lae是从梁底开始算的,所以公式描述中“-节点高+锚固”就是从梁底开始算的,计算的结果是柱筋伸至版面减保护层然后弯折。你可以查看一下钢筋三维就明白了。 您所说的应该是框架柱,我现在的构建是暗柱,而却查看软件设置中的墙柱纵筋变截面节点设置,里面说的是按照03G101第48,墙柱纵筋是锚入现浇板内的。 我说的也是暗柱,你那个截图也是暗柱的变截面节点,它的锚固是从梁底开始算的,弯折以后是锚到现浇板上的。
2012-11-16 10:49:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看