demon 2012-11-16 11:04:44 | 江苏省 土建 | 2459查看 4回答
基坑护坡喷射砼问题
工地做基坑支护,喷射混凝土,其中有工序“一次喷面40mm-----绑钢筋网-----二次喷面40mm”,于是我按照工序套定额,先套一次喷面40mm,然后套钢筋,再套二次喷面40mm,可是审计说只需要套一次喷面80mm。这样钱就少多了,请问各位专家的意见。 我的意见是两次喷面被绑钢筋这道工序跟开了,那这两次喷面就是两道独立的工序,应该分开计价,而且套一次和套两次人工和机械差得远了,分开套和实际符合啊。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳审计说的是对的,分层喷射混凝土只是现场采取的施工工艺,计价只能按混凝土的总厚度进行计价套定额的。比如图纸上经常写抹灰厚度是12厚打底,8厚抹面,我们计价只能按20厚套定额是一个道理的
2012-11-18 18:36:31
-
是要按80mm一次性套价,是不能分次套价。
2012-11-16 11:12:56
-
根据你的问题你提供依据: 第一、你们肯定做了施工方案,施工方案应该都有监理及甲方签字认同了的; 第二、你们工程在施工的时候你们照了相片了的吗,有的话也可以作为附件。 只要有这两样的话,审计光说不起作用,如果审计还是不认同的话,你们直接去找甲方闹! 个人观点,仅供参考!!!
2012-11-16 11:20:36
-
如果施工方案是写分开施工则分开计价,若不是则一次性套价。(最好有照片证明)
2012-11-16 13:20:26