灰太狼 2012-11-16 19:03:19 | 江苏省 其他专业 | 674查看 1回答
梁筋搭接处
如果是40d钢筋直径是25,那么所要的锚固是40*25吗?这样也太长了吧,像那个纵向钢筋绑扎面积百分率有25%,50% 100%这是这么选取的我看梁筋搭接处好像有的是一米
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是40d钢筋直径是25,那么所要的锚固是40*25吗?是的,就是这样计算的。 搭接长度是根据搭接接头百分率计算的,当搭接接头百分率为25%时,搭接长度取锚固长度的1.2倍,拿刚才那个锚固长度来计算的话就是1.2*40*25=1200。各个搭接接头百分率的搭接长度取值如下图:
2012-11-19 12:57:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看