• 电线管敷设问题

    请问各位老师及专家:   如下图:从图中看出,开关位置与穿墙立管位置重合,那么开关的线是否也走立管,还是另敷设一根?开关的火线是先由灯位置返回,还是直接由立管中引出到开关盒位置。立管从系统图中显示是SC20,那么灯到立管之间的管按什么考虑

    重合

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从图中看出,开关位置与穿墙立管位置重合,开关的线是另敷设一根。开关的火线是先由灯位置返回到开关盒位置。立管从系统图中显示是SC20,那么灯到立管之间的管按SC20计量。

    2012-11-20 16:27:03 

  • 这是公用照明吧,你看一下开关图例是什么开关,是不是声光控的开关,如果不是那么你的开关立管也是SC20管。

    2012-11-19 19:17:45 