一尺 2012-11-17 10:27:26 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 568查看 4回答
千赢官网首页登录入口暗柱箍筋个数计算
层高4m,箍筋配筋为C8-100,纵筋是电渣压力焊的,软件计算出来是41个,怎么计算的?不是应该(4000-50*2)/100+1=40个吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(4000-50)∕100=39.5个。想上取整+1,就是41根 不会是40根,只会是41根或者42根。 意思不要误解了啊,间距100,可以理解为全高加密,所以不会是40根,要么41要么42. 我看了图集确实是你说的这样哦,我这是现场来的师傅说的,照你这样说那确实是40根,那就是你软件设置的问题了,包括选用的平法图集啊,节点设置啊,计算规则,
2012-11-17 10:31:42
-
纵筋是电渣压力焊的 应该是多少根 纵筋 多少个接头哦;
2012-11-17 10:31:54
-
你好:软件里只减了一个50,所以要按四舍五入加一的计算方法才正确计算。在编辑钢筋里可以看到层高减了一个50。除以间距。 那就按向下取整。应该是40根就对了。
2012-11-17 10:30:18
-
就是应该是41个
2012-11-17 18:26:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看