-
93****@qq.com 2012-11-18 09:57:07 | 山东省 土建 | 641查看 1回答
脚手架计算 坍落度如何衡量
脚手架计算是起结构层时算一次么 如果是框架结构 外脚手架怎么计算 满堂脚手架是什么时候用 还有混凝土坍落度什意思 怎么衡量
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳脚手架是工程施工的时候,施工操作的平台。 框架结构的外脚手架一般都是选择双排外脚手架的。 满堂脚手架一般就是天棚抹灰、吊顶使用的 坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。 和易性是指混凝土是否易于施工操作和均匀密实的性能,是一个很综合的性能其中包含流动性、 粘聚性和保水性。影响和易性主要有用水量、水灰比、砂率以及包括水泥品种、骨料条件、时间和温度、外加剂等几个方面。 坍落度的测试方法:用一个上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭状的塌落度桶,灌入混凝土后捣实,然后拔起桶,混凝土因自重产生塌落现象,用桶高(300mm)减去塌落后混凝土最高点的高度,称为塌落度.如果差值为10mm,则塌落度为10。 混凝土的坍落度,应根据建筑物的结构断面、钢筋含量、运输距离、浇注方法、运输方式、振捣能力和气候等条件决定,在选定配合比时应综合考虑,并宜采用较小的坍落度。
2012-11-19 14:14:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看