文竹 2012-11-19 11:29:20 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 940查看 2回答
暗柱箍筋布置的是C8@150,但计算出来数量不符,是何原因?
2.9米的层高,计算出来暗柱数量是33根,工程计算设置里面暗柱箍筋设置成如图状态才能改变,请我一般是否都有修改计算设置里面的这个状态?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
在搭接的部位,箍筋应按5d和100取小值,所以箍筋的数量会多算。这是正确的。
2012-11-19 11:54:19
-
这个不管起步间距的事的 应该是搭接区加密了 柱子纵筋如果是绑扎连接的话 绑扎区域是要加密的 加密按100 5d 取小值计算
2012-11-19 12:43:51