64****@qq.com 2012-11-19 14:40:09 | 浙江省 其他专业 | 1665查看 2回答
楼梯投影面积及工程量
楼层为4.7米,由于楼层太高,设置的是"之“字型的三跑楼梯,1问:这楼梯的投影面积还是按普通一层的投影面积计算吗?2问如果就按自然层的投影面积计算的话,那算出来的面积再套定额,那楼梯的砼量不是少了吗?3问为保证楼梯的砼量足够,那计算投影面积时是不是该乘以系数1.5???(本地10定额) 4问:楼梯的砼量我是用投影面积直接乘以定额里的消耗量,这样行不行?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、楼梯按水平投影面积,是按梯段来,三跑楼底,就要各自分水平投影面积; 2、按计算规则来算,量不少或接近,分项造价是比较的。 3、这个1.5的系数不知怎么来的。按10定额章说明,直形楼梯底板厚度取定是18CM,实际厚度不同按比例调整,注意,梁式楼梯的梯梁要按底板厚度折实厚度。还要注意与楼梯休息平台脱离的平台梁按梁或圈梁计算;大于50CM 的楼梯井要扣除面积等等。 4、这个量可以估算下,方法就按投影面积和消耗量之间的对应关系。供参考。
2012-11-19 15:13:31
-
三跑楼梯分别计算投影面积,该乘以系数1.5。
2012-11-19 14:57:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看