• 柱在基础的箍筋

    柱伸入承台梁或基础梁中,是否设置箍筋?箍筋如何设置?不需加密?此箍筋起什么作用?如果在施工图中没有明确表出,则如何执行?图集上是不少于2根且间距不少于500mm,这里是满足其一就可以,还是两个都要满足?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 柱伸入承台梁或基础梁中,是否设置箍筋?箍筋如何设置?不需加密?此箍筋起什么作用?如果在施工图中没有明确表出,则如何执行?图集上是不少于2根且间距不少于500mm,这里是满足其一就可以,还是两个都要满足? 柱伸入基础中是需要设置箍筋的,箍筋按照伸入基础中的长度来设置,一般最大间距不超过500,且不少于两根,这两个是必须都要满足的,一般如果基础高度较小时,间距低于500最少要布置两个,如果间距超过了500以后就按最小间距500布置。

    2012-11-19 17:17:43 

  • 柱伸入基础内部分需要箍筋设置。 柱在基础内属于锚固在基础,箍筋属于纵向钢筋的定位与浇筑混凝土时的抗挠动作用。

    承台梁

    2012-11-20 08:01:00 

  • 要设不少于两道箍筋,但不需要加密。这是图集中的具体要求,具体的看截图 箍筋的作用是保持柱纵筋在浇筑混凝土时钢筋之间的相对位置和钢筋笼的定位不受扰动。

    伸入

    2012-11-20 18:28:44 