xiaoyun 2012-11-20 10:18:13 | 河北省 其他专业 | 2184查看 3回答
框架结构中圈梁的预留钢筋的搭接长度
你好,高师。我想问一下:工程为框剪结构,窗台板带钢筋属于二次结构,按预留钢筋考虑,搭接长度为多少。您的回答中“框架结构里的圈梁用内外侧主筋一样的算法。就是净长加两个锚固计算就可以了”。 是依据什么这么做的?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
支持楼上的 , 但是 我想问一下大家。楼主的提问中不用考虑抗震等级吗? 对钢筋的直径有要求有吗?如图的构造形式又是在什么情况下采用?
2012-11-22 17:54:39
-
圈梁的预留钢筋长度在柱内按一个锚固长度算,在柱外的搭接长度是这样的:如果搭接接头不错开,那就要按1.6la计算,如果搭接接头错开50%,那就按1.4la计算。
2012-11-20 11:14:12
-
搭接长度的问题是,你的混凝土强度、接头面积都有关系需要你自己按图纸要求计算一下就知道长度了。仔细看一下图集就明白了。
2012-11-24 19:00:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看